菜鳥0001
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 99 點
下載積分: 333 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2023-09-05
最后登錄: 2024-12-25
查看菜鳥0001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-12-19 23:11
圖片:
比如我調用一個定時器    情況1  #IEC_Timer_0_Instance(IN :=#"time in",      PT := #"time pe");然后我在程序中直接操作  #time in    和  #time pe

情況2  #IEC_Timer_0_Instance();直接在程序中用    #IEC_Timer_0_Instance.IN  和 #IEC_Timer_0_Instance.PT   #IEC_Timer_0_Instance.Q  有什么區別
zlcp123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 4320 點
下載積分: 13670 分
在線時間: 557(小時)
注冊時間: 2018-09-11
最后登錄: 2024-11-26
查看zlcp123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-20 08:52
區別就是兼容性!

很多plc不能兼容第二種寫法,譬如西門子ton實例中必須要有in和pt引腳,有的能兼容,譬如歐姆龍。

而第一種寫法就沒有這種問題,全部plc能兼容。
樓主留言:
簡潔明了
[ 此帖被zlcp123在2023-12-20 08:58重新編輯 ]