fczxjh
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 690 點
下載積分: 2317 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-01-23
查看fczxjh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-12-18 11:18
項目上設計了一個停止輸出一個啟動輸出,控制一臺設備的啟停。

電路上這兩個輸出分別帶有一個繼電器,停止繼電器常閉點串聯啟動繼電器常開點。

當啟動繼電器通電且停止繼電器停電,設備開啟,且自鎖,當停止繼電器通電,設備停機。

那這種控制方式程序應該怎么轉換成單輸出模式較為可靠。

目前最簡單的就是啟停輸出互為相反狀態,缺點是停止輸出會因為設備停機而長時間通電。
fczxjh
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 690 點
下載積分: 2317 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-01-23
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-18 16:01
引用
引用第1樓gxtmdb82164于2023-12-18 11:51發表的  :
兩個絕對相反的邏輯,用同一個繼電器做輸出,一個接常閉,一個接常開不就完事了么。。。

至于可靠性,永遠都是靠冗余實現的,你這里真要做到極端的可靠,應該是使用多刀繼電器剩余觸點做控制反饋,把觸點的執行狀態和輸入命令狀態做比較,不一致的情況下輸出相應的處理結果。

這個能想明白的話,要接入多少層級的安全信號都沒問題,比如執行機構有啟動或者停止的反饋信號,往控制電路對應的回路里面一接(串或者并);又或者擔心一個繼電器的可靠性不夠(上強制導向繼電器)可以在信號回路上直接串接N個輸出繼電器,受同一信號控制,然后把所有的反饋信號都接入到控制電路上,任一環節出問題,都會進入安全狀態~
.......



跟我后面想的思路差不多,把運行信號和故障信號加入進去,當運行信號存在時要關閉設備,則一直啟動停止中繼,運行信號關閉后,斷開停止中繼,如故障信號存在,啟動停止中繼。