460950618
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 91 點
下載積分: 747 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2018-01-19
最后登錄: 2024-05-06
查看460950618的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-12-16 16:39
            現在要搞定1臺機器,這臺機器有6個軸, 客戶要求用歐姆龍PLC。 歐姆龍小型PLC只支持4個軸, 我想用CP1H,帶一個CJ1W-NC213位置控制模塊來做。當然,CP1H本體的點位不夠用,還要加上兩個IO擴寬模塊CP1W-40EDT。
           以前沒用過CJ系列的擴展模塊, 查了相關使用手冊, CP1H和CJ1W-NC213之間要加一個型號是CP1W-EXT01的適配器,CJ1W-NC213后面還要加型號CP1W-TER01的末端蓋。CP1W-EXT01和CJ1W-NC213有接口可以直連, 但是查不到適配器CP1W-EXT01怎么和CP1H相連的方式。這個CP1W-EXT01怎么和CP1H相連呢?
          末端蓋CP1W-TER01后面也沒有接口,那兩個IO擴展模塊CW1P-40EDT又怎么和CP1H相連呢?難道要用延長線來接?

有沒有清楚的工控朋友幫我一下。
[ 此帖被460950618在2023-12-16 20:24重新編輯 ]
wenwul
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 179 點
下載積分: 687 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2012-05-12
最后登錄: 2024-11-05
查看wenwul的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-20 14:53
CP2E-N40DT-D-ECM支持4個脈沖軸+8個CAT軸=12軸
還可用4個CP2E-N40DT-D-ECM 通過Ethernet組網,實現48軸。
如對CAT操作不熟可用4個CP2E-N40組成16軸脈沖,(因那時沒有ECM型號)已成功應用。