樓主  發(fā)表于: 2023-12-15 20:21
采用增量式編碼器的伺服,需要每次回原點。  原點和極限感應器可以接在伺服驅動器上嗎?如果可以該怎么接線?etherCAT怎么設置呢?

18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 423 個
工控威望: 521 點
下載積分: 1256 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2020-11-27
最后登錄: 2025-04-22
查看18857713026的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2023-12-16 11:00
??  上面回答的不太行
我來回答吧  接伺服DI口就行
PLC 配置過程數據(PDO) 勾選對象字典  索引16#60FD  子索引00  
查看對象字典對應值映射的  IO地址  就是你要的DI信號         PDO一般默認自動映射  你可以選擇手動映射
只要地址不重復就行

只要使用ECAT通訊 都是遵守 PLCOPEN規(guī)定的標準    60FD就是 伺服的輸入的信號
樓主留言:
熱心助人!