樓主  發表于: 2023-12-15 17:51
繼電器線圈動作或斷開時候,其他有些繼電器會有出現短暫的導通信號
請問這個如何排查
謝謝
li8110
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 565 個
工控威望: 3267 點
下載積分: 3038 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2024-11-08
查看li8110的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-16 09:38
我的試驗平臺上遇到過這樣的情況,就是PLC外接了幾個最普通的中間繼電器,中間繼電器接了幾個電動閥門(不是電磁閥)的執行器,,以通訊的方式控制一個變頻器(變頻器沒有接負載)。
簡單說就是液體混合的一個程序,確定程序邏輯沒有問題,就是不知道為啥,有一個閥門在不該動作的時候動作了。
而且這個問題還不是每次都出現,有時候運行十次八次也沒事,有時候會連續出現好多次。
我也搞不清是變頻器還是執行器的干擾。為了排除干擾,我把晶體管的PLC換成繼電器型的PLC,然后在PLC的電源端加了濾波器,輸出端我又加了一個隔離式的繼電器模組,前文所述的故障現象就再也沒有出現了。

雖然我不知道是什么原因導致的中間繼電器誤動作,但是把東西都換一遍以后故障就消失了。