現有一個400W的伺服電機,一個觸摸屏,一個三菱PLC FX3U,一個步進電機,這種配置,要用多大的空開,要用多大的開關電源呢?
先謝過大佬們了。!
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8003 分
在線時間: 504(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-11-12
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-13 11:47
一般來說伺服電機手冊內有搭配的周邊
像是MR-J4-40B,有電抗器只要5A無熔絲開關,沒有電抗要10A無熔絲開關


接下來就是整個系統內耗電
像PLC、電源供應器這些都有資料可以查詢
觸控屏我會抓50W直流,其他的IO元件看有無直流消耗,不然應該會配100W直流電源供應器