13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 754 個
工控威望: 3140 點
下載積分: 13282 分
在線時間: 1053(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2024-11-08
查看13821917697的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-12-12 11:53
圖片:
客戶是個西門子1500的PLC,想導出幾個指定的數據,存入一個固定的exel模板里面,然后打印出來。
圖片里一行就是一個數據,應用辦法就是先添加一個空行,雙擊修改里面的屬性,保存設置就能讀數據出來了。然后指定excel的行列坐標號,哦模板是文件夾里面有個模板的excel
這里面用到了幾個技術點:
1.以太網通訊pingIP的方式 實現斷線重連。
2.字典和序列化的搭配使用,存儲配置信息。
3.數據的采集一開始一行是一個線程,多線程寫的,但是測試的時候發現,如果行數多了,連接個數也會變多,會拖垮PLC變的很慢
后來我想起來西門子 S7連接是有個數限制的。后來就改成了主線程遍歷的方式,這樣就是一個連接了,但是這樣如果你數據多了,整體采集就
會變慢,這個我寫的不好,但是好在我的數據都少啊就10幾個,賴得改了
4.地址的格式要按照我照片里這種格式寫,我沒有對數據地址格式進行判斷,也是懶的寫了哈哈,因?yàn)榕渲玫娜丝隙ǘ刂犯袷。哦還有
數據類型我沒有寫全啊,我就寫了我需要的一些,你們可以看源代碼里面。
5.調用了一個office的dll 可以導出數據到excel
6.dgv的增刪,這里我是用了一個datatable,在這里面弄好之后在放進dgv里面去,后來覺得有點麻煩應該直接在dgv里面操作。

最后,理論上這個軟件可以跟300 400 1200 1500以太網通訊,1200 1500記得吧CPU屬性里面,連接機制有個putget那個勾選上。
附件: 鏈接.txt (1 K) 下載次數:132
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gk1234) 感謝分享!
    wwusq
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 77 個
    工控威望: 224 點
    下載積分: 7937 分
    在線時間: 80(小時)
    注冊時間: 2008-01-04
    最后登錄: 2024-11-08
    查看wwusq的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2023-12-13 16:53
    S7TcpCommunication庫缺少
    S7Client在以上庫文件里面嗎