低速的時候是正常的,但是高速自動跑的話頻率就不正常了    低速的時候只是比設定值高了5HZ  ;高速 的時候 直接數字變化到70多接近80了 然后又掉到50左右 ;單獨接一段速RL試一下     看下和P6里面設定的頻率也不一致  Rl測出來14.7   P6設定的是10  單獨接RH也試一下 看下和P4是否一致   Rh直接失速    大佬這個問題如何處理呢
[ 此帖被harmon在2023-12-21 16:05重新編輯 ]
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 667 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 1514 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2024-11-09
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-11 13:35
沒看懂,你所謂的高速自動跑,速度是怎么設定的?固定速度?電位器?還是啥?
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 667 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 1514 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2024-11-09
查看sunzengli的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-12-13 16:33
引用
引用第2樓harmon于2023-12-12 08:53發表的  :

固定速度  然后 設置的40   會跳動至80    

固定速度是參數里設置還是面板上按進去的?運行頻率80,你是從面板上看到的嗎?參數里把速度上限限制住不生效嗎?80超頻太多了,電機吃不消。