之前遇到的一個故障分享,總線步進是48V步進120W的開關電源一共有4個步進電機,設備啟動的時候步進都能啟動,但停止的時候EtherCat伺服會通訊掉線,從最后兩個步進那通訊掉線;復位后又都能正常啟動;最后排查出是步進增加,開關電源沒有更改造成的問題。
那時年少
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 569 個
工控威望: 2233 點
下載積分: 27631 分
在線時間: 1247(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2025-06-13
查看那時年少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-08 17:23
電源容量選型問題吧!120W帶4個步進