長大很煩
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 99 點
下載積分: 169 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2022-12-10
最后登錄: 2024-08-17
查看長大很煩的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-11-21 09:29
之前開了一個帖子,有很多大佬說了好幾種辦法,謝謝各位了,現在電磁閥固定DC24V的了,我想用一個明緯的2000W開關電源作為電磁閥的電源一路,然后柜內有2套200SmartPLC系統,PLC系統供電與按鈕繼電器線圈回路供電用一個開關電源,現場還有44個傳感器在用一路開關電源,這樣的方案可行嗎,然后三個電源之間的負極是不是要都短接起來呢,
行車不規范
要做難且正確的事!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 377 點
下載積分: 837 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2021-07-16
最后登錄: 2024-09-29
查看行車不規范的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-05 13:30
引用
引用樓主長大很煩于2023-11-21 09:29發表的 24V開關電源功率問題 :
之前開了一個帖子,有很多大佬說了好幾種辦法,謝謝各位了,現在電磁閥固定DC24V的了,我想用一個明緯的2000W開關電源作為電磁閥的電源一路,然后柜內有2套200SmartPLC系統,PLC系統供電與按鈕繼電器線圈回路供電用一個開關電源,現場還有44個傳感器在用一路開關電源,這樣的方案可行嗎,然后三個電源之間的負極是不是要都短接起來呢,

2000w的開關電源?200w就夠了吧?