長大很煩
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 99 點
下載積分: 169 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2022-12-10
最后登錄: 2024-08-17
查看長大很煩的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-11-18 15:59
現在有一套液壓設備,液壓站上有電磁換向閥,功率為35W,一套液壓站有178個電磁換向閥,正常使用的情況下最多就46個電磁閥同時得電,算功率的話德有1600W左右,開關電源是選用1600W以上的呢,還是選用多個開關電源使用呢,求助一下,
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1795 個
工控威望: 1957 點
下載積分: 7034 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-12-24
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-18 21:57
分組用多個電源
能用220的盡量用220