問題描述:
SCL語言(輸出)
"報警燈" := "DQ".報警燈;
"蜂鳴器" := "DQ".蜂鳴器;
我只能理解”將DQ的值賦值給報警燈,但是DQ后邊“.報警燈無法理解存在的意義”
同理蜂鳴器也一樣

SCL語言(輸入)
"DI".清報警 := "清報警";
"DI".急停 := "急停";
我只能理解“將清報警的值賦值給清報警,但是前邊”DI.” 無法理解存在的意義。

2、輸出賦值為啥DQ在內部,而輸入賦值DI在前部呢?

煩請各位總工們勞心解答,謝謝。
[ 此帖被清風來了在2023-11-16 23:17重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5235 個
工控威望: 7459 點
下載積分: 159380 分
在線時間: 3186(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-17 08:05
1、你找一下“DQ”和“DI”的數據類型(也可能是個數據塊),后邊的   .報警燈  .蜂鳴器    是這個數據的元素;
2、賦值指令,DI.***是把實際的輸入狀態讀進來,  DQ.***是把輸出狀態映射到實際的輸出點上去。
樓主留言:
DQ,DI分別在博圖plc變量中為輸出變量和輸入變量
每個新程序都需要這么著讀嗎,直接把輸入輸出拿過來用不更加方便嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(清風來了) 真誠感謝!