樓主  發表于: 2023-11-12 12:08
我的PLC網口不夠,需要與上位機 機器人 伺服 進行通訊,我想用交換機來擴展網口。但本人沒有用過工業交換機,不知道如何使用?買回來的工業交換機需要做哪些配置??PLC如何與交換機進行通訊???是不是需要先用電腦對交換機進設置???如果需要那需要如何設置???PLC又需要如何配置才可以連接交換機???實現整個網絡通訊???這里先謝過、這是我選的TP-LINK TL-SF1005。
liuguanglei4
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 194 點
下載積分: 10129 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2011-11-26
最后登錄: 2024-08-16
查看liuguanglei4的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-29 09:09
VLAN 打到OFF位(ON位可設置VLAN, 交換機具有管理IP地址,在多個交換機時有可能會導致IP地址沖突),BSP 置ON 位。這樣它就是個純傻瓜交換機。各設備配置IP 懟上去就通。

TP-LINK工業交換機我個人的觀點是不能將它視為工業交換機,它僅僅是增強型商用交換機。
在高速等時通訊中如PROFI NET IRT級,您使用它可能需要忍受丟站風險。
在一個小型網絡且對時延不那么敏感時如PROFI NET RT級,可以使用(以許您要修改WDT時間)。
在PROFI NET CBA級應用中,可直接使用。

PROFINET IRT 要求時延<1ms,典型應用:高速高精度運動控制。
PROFINET RT  時延<10ms,典型應用:運動控制,IO分站通訊等
PROFINRT CBA 時延 <100ms,典型應用:上下載程序,參數設置等
請注意在這里的時延不能夠簡單的理解為 PING 結果。
總之關鍵點是您的應用需求是什么。