雨林木楓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 272 點
下載積分: 767 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2008-04-10
最后登錄: 2024-12-23
查看雨林木楓的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-11-10 15:33
我用一臺昆侖通態觸摸屏的臺達MS300通迅,啟停變頻器和設定變頻頻率都正常,可顯示變頻頻時卻無法實現,我顯示用的是8193=18,停止是8193=1;設定頻率是8194;顯示頻率用8452,顯示頻率卻無反應。
雨林木楓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 272 點
下載積分: 767 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2008-04-10
最后登錄: 2024-12-23
查看雨林木楓的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-10 16:31
2000H為啟停,2001H為頻率命令,2103H為輸出頻率,和MCGS 通訊選擇16位二進制無符號數,啟停和頻率設定都正常,就是2013H不能正常在觸屏上顯示,通過PLC來實驗可以顯示,就是用觸摸屏直接和變頻器RTU通訊不行
雨林木楓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 272 點
下載積分: 767 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2008-04-10
最后登錄: 2024-12-23
查看雨林木楓的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-11-10 17:43
啟停都可以,說明已經通訊上了
雨林木楓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 272 點
下載積分: 767 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2008-04-10
最后登錄: 2024-12-23
查看雨林木楓的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-11-10 18:53
試驗不行