460950618
級別: 正式會員
|
使用松下的FP-XH C60T PLC, 用位置數據表定位, 控制方式為”絕對方式“。 當定位值是正值時, 一切正常, 當定位值是負值時, 電機總向正方向走,直到碰到限位。請問工控朋友們, 你們碰到這種情況嗎? 有什么解決辦法? |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
你把JOG的動作搞對。JOG+ ,數值增大。JOG-數值較小。然后再搞定位。還要檢查位置寄存器是32位。謹防數據溢出導致數據不對,造成奇怪的問題發生。 |
|
---|---|---|
|