工控小白
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 139 點
下載積分: 585 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2023-11-08
查看工控小白的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-11-08 11:54
圖片:
modbus tcp 客戶端起始地址300001開始怎么讀不到,30001可以讀到,怎么設置
tc_yan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 489 點
下載積分: 144 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2023-10-16
最后登錄: 2024-12-27
查看tc_yan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-08 15:25
看你通訊用的幾號命令啊,如果是3號命令,讀保持寄存器,你讀到的30001實際是430001,看你的意思應該是要讀輸入寄存器地址1的數據,那就應該用4號命令,data_addr直接寫1,讀的就是300001。