客戶指定西門子的PLC,數字輸入點是220個左右,數字輸出點是95個左右,沒有模擬量,我看軟件200smart可以擴展6個模塊,數數點位不夠,1200的軟件擴展可以擴9個模塊,數數也不夠。大家說哪種方案最好?200smart可以走通信再掛一套嗎?還是1200的掛ET200SP?還是直接上300的系統呢?那個比較省錢?經驗不足,請多指教,謝謝大家
世界杯之殤
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 93 點
下載積分: 4142 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2023-09-25
最后登錄: 2024-11-04
查看世界杯之殤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-10 15:29
引用
引用第4樓lzhpsky于2023-11-08 12:18發表的  :
[attachment=291609]  [attachment=291610]
各位前輩,大家看看我這種配置可以嗎,SR60主機后面掛6個擴展,主機通過PN鏈接從站ET200SP 再掛2個16路的輸入點,這樣算了一下點位就夠了。200smart的主機可以通過PN鏈接200SP的從站嗎?謝謝

用了SR60就是考慮成本了,為什么不用1214或者1211做主站然后SR60+模塊做從站呢,感覺比現在的方式更合適點。
真想控制成本國產遠程IO考慮下,一個CPU其他全掛遠程IO
本帖最近評分記錄: