lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-11-07 20:06
客戶指定西門子的PLC,數字輸入點是220個左右,數字輸出點是95個左右,沒有模擬量,我看軟件200smart可以擴展6個模塊,數數點位不夠,1200的軟件擴展可以擴9個模塊,數數也不夠。大家說哪種方案最好?200smart可以走通信再掛一套嗎?還是1200的掛ET200SP?還是直接上300的系統呢?那個比較省錢?經驗不足,請多指教,謝謝大家
szzhang001
我愛工控!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 742 點
下載積分: 1331 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-10-23
最后登錄: 2024-09-17
查看szzhang001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-19 18:37
如果設備對實時性沒有要求,可以用2臺smart200通訊擴展IO點,也可以用國產profinet模塊擴展
引用
引用第13樓tangshi于2023-11-17 16:24發表的  :
小型機200smart和1200最多只有256個點,想省錢就200smart用兩個,走S7通信,1200的比200smart的要貴,分布式io也貴,1500的太貴
吾生有涯,而知無涯!三人行必有我師?br />Email:   hfzwz@qq.com