老衲,已戒色
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 131 點
下載積分: 762 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2022-10-13
最后登錄: 2024-10-15
查看老衲,已戒色的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-09-23 09:08
大佬們,從380V轉220V變壓器得到的220V電壓與三相取一相得到的220V有何區別?他們分別應用與哪些場合呢
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2616 個
工控威望: 21423 點
下載積分: 12648 分
在線時間: 2736(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-11-07
查看huoshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-24 08:30
我的理解是從380V轉220V變壓器得到的220V電壓要經過變壓(磁耦合)得到, 在只有380V供電系統中要得到220V電壓采取這種方式;從三相四線制或三相五線制直接取一相火線與零線得到220V不用降壓變壓器,至于那種方式取決于供電系統