最近遇到三個信捷XD5E的繼電器擴展模塊,經常出現COM2公共端下Y10013或者Y10014指示燈亮但是沒有輸出,其它3個點正常輸出出,不輸出的點等待幾分鐘又突然有輸出了。
這種情況發生在PLC通電靜置1個小時后,再次使用設備時隨機出現.
若是一直使用設備就不會出現這問題.目前發現出現問題的時候拔掉負載或連接負載直接測量輸出點位,都沒有輸出,都是過一會兒自己就好了。去年用了一批信捷PLC  20個有兩個本體出廠就是壞的
刺猬果果
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 174 點
下載積分: 3639 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2022-04-18
最后登錄: 2025-02-26
查看刺猬果果的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-23 11:49
引用
引用第3樓皮五于2023-09-23 08:57發表的  :
繼電器輸出接的什么設備,正常用個3年后,繼電器觸點很容易出問題
PLC輸出用晶體管+PLC輸出放大器

普通電平隔離的光耦板,同一批一樣的電路,目前只有3個有問題
刺猬果果
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 174 點
下載積分: 3639 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2022-04-18
最后登錄: 2025-02-26
查看刺猬果果的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-09-23 12:17
引用
引用第2樓leo.xue于2023-09-23 08:06發表的  :
信捷用的挺多的,IO擴展模塊用了很多,沒出現過這種情況。

我把有問題的換到另外一個機臺做通斷測試,換了一個模塊到有問題的設備上,目前兩個設備都沒出現問題,找不到排查方向了
刺猬果果
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 174 點
下載積分: 3639 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2022-04-18
最后登錄: 2025-02-26
查看刺猬果果的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-09-23 13:15
引用
引用第7樓酷酷數碼于2023-09-23 13:06發表的  :
很少用信捷的,用的三菱臺達松下多,

以前臺達,三菱,歐姆龍也用過,至少沒出現過剛使用就發現輸出點有問題的