刺猬果果
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 160 點
下載積分: 2819 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2022-04-18
最后登錄: 2024-11-08
查看刺猬果果的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-09-22 23:35
最近遇到三個信捷XD5E的繼電器擴展模塊,經常出現COM2公共端下Y10013或者Y10014指示燈亮但是沒有輸出,其它3個點正常輸出出,不輸出的點等待幾分鐘又突然有輸出了。
這種情況發生在PLC通電靜置1個小時后,再次使用設備時隨機出現.
若是一直使用設備就不會出現這問題.目前發現出現問題的時候拔掉負載或連接負載直接測量輸出點位,都沒有輸出,都是過一會兒自己就好了。去年用了一批信捷PLC  20個有兩個本體出廠就是壞的
塞外海島
不停的前進
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 634 點
下載積分: 1445 分
在線時間: 1521(小時)
注冊時間: 2012-10-05
最后登錄: 2024-11-08
查看塞外海島的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-23 03:15
技術不過關,質量不行,沒啥好說的,扔了就是了