4a118
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 276 點
下載積分: 818 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2006-09-06
最后登錄: 2024-11-20
查看4a118的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-09-21 11:31
各位好,因為有些機臺使用雙手啟動保護(防工傷),而有的按鈕又經常被個別員工去強制短接,有沒有特殊的按鈕(長時間短接時輸出不執行)

注 :不想另加PLC 也不想去加復雜的電路,各位有沒好的方法 謝謝了!~~
zhenzi917
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1028 個
工控威望: 3521 點
下載積分: 530 分
在線時間: 312(小時)
注冊時間: 2022-01-13
最后登錄: 2024-12-25
查看zhenzi917的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-18 09:44
雙手動按鈕配合安全繼電器就行了,我記得施耐德有一款安全繼電器,雙手動按鈕必須一起按,設備才能啟動,先后按雙手動,安全繼電器報錯,設備不啟動
命自我立