有兩個柜子,每個柜子都有漏保。共有一路供電有個總漏保。單獨柜子水泵開啟正常運行,兩個柜子水泵開啟就跳總漏保,而且是復位按鈕彈出。這是為什么
13008952337
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 112 個
工控威望: 167 點
下載積分: 671 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2023-09-01
最后登錄: 2024-11-07
查看13008952337的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2023-09-27 21:15
各路總漏電疊加達到跳閘唄,直接把總漏保上面零線拔了接下面就不會跳了