  用1200PLC控制臺達伺服走旋轉方式。就是走圓。0~360°進行顯示。用的是臺達B2伺服,臺達的編碼器解析數/反饋解析數 17-bit (160000 p/rev)。我如下圖方式進行設定,無法實現顯示0~360°。就是先回原點為0°,開始轉開始顯示0°~10°~150°~360°~0°。
減速機位1:40。1脈沖走0.01°。一周脈沖160000pulse。計算電子齒輪比分子為1600;分母為9。
  現在的問題是"軸_1".Position這個值一直往下加,感覺不是走的圓方式。
我給180°的值,它實際也是走的180°。就是過了360°之后,它會顯示361°。我就想讓它顯示1°。
還有就是我需要輸入-180°,它反轉到達,輸入180°,它正轉到達。我想直接輸入180°,它就反轉到達。






      
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(zhaoaron) 真誠感謝!
    langui
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1538 個
    工控威望: 1761 點
    下載積分: 6246 分
    在線時間: 640(小時)
    注冊時間: 2014-06-16
    最后登錄: 2024-10-10
    查看langui的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2023-09-12 11:53
    還有就是我需要輸入-180°,它反轉到達,輸入180°,它正轉到達。我想直接輸入180°,它就反轉到達。
    我搞不明白的是你反轉到達到底是想輸入180°還是想輸入-180°。程序是你自己寫的,你是想正轉到達還是反轉到達不是取決于你自己么?