wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-25
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-09-09 15:39
圖片:
圖片:
這種現象算不算匯川PLC的BUG  問題是選擇分支  M19分支觸發后 M14也觸發 M12用INCP指令確定過只會觸發一次     問題已解決
[ 此帖被wangnaizhi在2023-09-13 08:30重新編輯 ]
longry
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1867 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2023-06-12
最后登錄: 2024-09-02
查看longry的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-09 16:20
沒看出來有問題啊,X11有信號SET M19,   X11沒信號 ZRST M12 M13,SET M14。   然后你程序其他地方把M14 和M19復位了吧?
longry
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1867 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2023-06-12
最后登錄: 2024-09-02
查看longry的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-09-09 16:43
看錯了,M19那里也ZRST M12 M13了,其他地方有沒有SET M14的?