上位機 將收到的浮點數值分成兩個D值丟進來PLC
那怎么將兩個D值合并恢復成原本的數值
陳0928
陳0928
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 161 點
下載積分: 7418 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2021-11-19
最后登錄: 2024-12-23
查看陳0928的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-07 15:59
引用
引用第2樓yoyo2001426于2023-09-07 15:16發表的  :
上位機的輸出為 1Byte 所以他將浮點數分成4 Byte
以PLC 這端來看的話就是兩個D值
假設 上位機的數值為 45.725
PLC收到為 26342 和 13890 要把這個兩個數值合起來 就是45.725
現在就是不知道怎么合并

這牽扯到通信格式的問題,不同的PLC、通信模式都有些差異,而PLC會有通信上的特殊寄存器,通常只要用那個就能解決了。如果那寄存器格式不符合,就要自己解碼了
陳0928
陳0928
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 161 點
下載積分: 7418 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2021-11-19
最后登錄: 2024-12-23
查看陳0928的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-09-08 16:43
不是你的問題不夠詳細,是你沒理解別人在提什么  
你的通訊如果是走M(jìn)ODBUS的話,會有ABCD、BADC、CDAB、DCBA這些接收方式
最后看要不要重新排列,如果接收的寄存器剛好符合指令的格式,就能直接用指令DEBCD之類的指令去轉
如果你的資訊只有給這樣,別人當然只能給你這樣的答案