各位大師,利用10ms通電延時定時器做程序控制伺服轉動三個角度切割完成后需自動回原點再執行下一次循環動作,但完成三個角度切割后不能自動回原點,這個是什么原因?跟掃描周期還是硬件或其它原因?請路過大師指點,謝謝哦。
[ 此帖被風再起時在2023-08-08 10:37重新編輯 ]
附件: 項目 1切割蝦10ms接通延時定時器測試.rar (15 K) 下載次數:12
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
daihdn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 231 點
下載積分: 602 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2024-08-17
查看daihdn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-08 15:47
個人看法是,程序受掃描順序和掃描周期的影響,應該把程序的上下順序調換一下,1,從一樓所示的程序網絡24,25,26,3個網絡的程序順序調換一下,按順序25,26,24的順序調整下,因?yàn)槿绻麄程序的掃描周期大于10MS的話,那個延時可能斷不開那個M3.5,,,,2,另外那個回原點程序網絡的8應該在26后面即M0.5ON的程 序后面,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(風再起時) 熱心助人!
    daihdn
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 134 個
    工控威望: 231 點
    下載積分: 602 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2009-08-28
    最后登錄: 2024-08-17
    查看daihdn的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2023-08-08 17:33
    引用
    引用第8樓風再起時于2023-08-08 15:32發表的  :

    可以回原點了,就是控制伺服轉動角度與設置角度不相符(小了),不知什么原因?