樓主  發表于: 2023-08-07 09:07
各位大神,我用200smart和變頻器通過Modbus通訊給頻率出現問題了,就是當電機運行過程中我更改一個頻率,變頻器本身沒有變化顯示的還是原來的頻率數值,但是我監控PLC的頻率控制字里面數值是已經更改了的,不知道為什么改不了 ,有沒有大神指點一下。?跪謝!!
陽春節拍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 197 點
下載積分: 731 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2022-03-24
最后登錄: 2024-12-23
查看陽春節拍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-07 16:47
需要先在變頻器上將頻率源設置為通訊給定。
特別提醒,通訊給定頻率,默認上電時為0hz,且最低頻率對此無效。即寫頻率前,即使給出運行命令也只能運行在0hz下