樓主  發表于: 2023-07-20 10:51
24V的電源會在輸出7/8個電磁閥的時候跳電,電磁閥并不是固定的,開關電源是10A的 電磁閥是4.8W的 理論是夠的,而且之前也跑過沒問題的,突然出現的問題
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1201 個
工控威望: 1745 點
下載積分: 7569 分
在線時間: 580(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-02-24
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-19 09:40
開關電源輸出會有保護,超過允許會拒載 ,負載減輕后恢復輸出。查跳電是跳哪里,再查那里。