 前面條件接通后面定位指令不通???Y0 Y1 的燈也不亮。沒有脈沖輸出。簡單的手動程序測試步進電機的。Y0 Y1的輸出出點是好的。非定位指令單獨測試 M3接通后同時輸出Y0 Y1時,只有Y1燈亮。Y0燈不亮???? 單獨輸出Y0 和Y1時燈都可以亮。
liming2018
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 346 個
工控威望: 442 點
下載積分: 10954 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2018-08-08
最后登錄: 2025-01-21
查看liming2018的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2023-08-01 09:54
先確認PLC本體是不是MT的,在檢查速度參數(shù)是否設置,限位是否正確接入