三相380V 600KW電機用變頻器啟動,啟動后需要切換為工頻供電。變頻切工頻,2個接觸器互鎖,變頻器自由停止,工頻和變頻同相序。電機大慣量負載。在變頻50HZ后,變頻停止輸出,再電機還在高速滑行時接觸器切換工頻供電。百度了下,有些說可以。有些說:電機還在運動會有感應電動勢,此時接入工頻電,會隨機產生比直接啟動還要大的電流,電機越大過電流可能性就越大。這么大電機產生過電流后果嚴重,我是建議讓變頻器一直運行,但客戶要求必須切換。有那位同行實際這樣對大功率電機變頻切工頻使用過?這樣沒有檢測直接切換是否可行?還請各位同行多多指教!感謝!
熟悉輪胎生產工藝流程。專業制造車胎生產設備。提供輪胎工廠公用工程設計,安裝。提供輪胎生產設備改造升級服務。愿與各同行探討工控問題:QQ 1987857377
chou2003
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 339 點
下載積分: 28049 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-04-26
最后登錄: 2024-11-04
查看chou2003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-22 10:42
引用
引用第24樓sail88于2023-07-19 19:16發表的  :
這玩意,讓我想起了兩臺發電機并網供電!(發電機環網發電,工廠側用電網)當時的一工廠,老設備發電機,3臺機,2用1備,先開一臺,然后第二臺并網前,各種信號檢測同步率,每臺機都有電壓,頻率,速度,還有就是同相電間接了個380大燈泡,用來檢測電壓差,當電壓差為0時燈泡不亮,馬上合閘,并網!那時候玩的就是心跳游戲,每次整都得心慌慌

我們這里小水電站還有人工并網的呢