樓主  發表于: 2023-07-09 17:40
設備配置是TK6071IP+FX3U的PLC,客戶已經用了幾個月了,現在要求整改,加一個485通訊的溫度采集模塊上去。問題是TK6071IP的通訊口COM2-R485- 4W已經給PLC用了。剩下的COM1-232口,是不是要買一個232轉485給溫控模塊用,這樣會不會比較經濟簡單,還是大神們有更好的解決方法???
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4446 個
工控威望: 7829 點
下載積分: 16106 分
在線時間: 3060(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-02-10
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-10 08:28
你說的對就是把232轉485和他通訊就行了