樓主  發表于: 2023-07-03 15:56
臺達B3伺服分辨率是16777216,馬達是直聯的,絲桿導程是5MM的,想讓PLC發100脈沖走1MM,也就是發500脈沖走一圈,電子齒輪P-44和P-45怎么設定?
ranghonghuan
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 97 點
下載積分: 590 分
在線時間: 147(小時)
注冊時間: 2021-04-02
最后登錄: 2025-04-11
查看ranghonghuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-03 18:26
P1-44****16777216****P1-45****500,不約分也可以的,主要是注意P1-45,初始值是100000,要切到下一頁把1改為0,否則一直找不到問題點。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(renjiawonder) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(marksman_01)