這臺機之前在湖南工作的時候,由于工廠車間接地不行,干擾很大。與三臺FP-X0 的485通信經常出現問題。后面改為IO連接。IO接線時,0V接在一起。其他 X Y,對應接。
有一個輸出模塊,MIL線出來后,接到40PIN的端子臺。到目前位置,有3個Y輸出點,已經燒短路。這三個點分別是,復位按鍵指示燈,最近壞的。一直亮。
另外兩個是伺服使能Y信號。

大家幫分析一稀Ｊ悄男﹩栴}引發的燒點?百思中。這臺機器目前搬回東莞。調試中,準備要上場使用。接下來的時間。估計還會出現問題。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2427 個
工控威望: 3015 點
下載積分: 10115 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-10-30
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-01 15:18
1樓正解,為了避免再次燒點你需要改變一下電路,如1樓所說加裝中間繼電器最為妥當。
相信自我!