泥腿子菜鳥
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 83 點
下載積分: 523 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2023-06-08
最后登錄: 2024-03-09
查看泥腿子菜鳥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-06-27 14:49
三菱Q系列PLC,MODBUS模塊連接一個正泰的數字顯示表,八位數據位,一位停止位,偶校驗,數字表和模塊的參數都已經設置好了,數字表有報文發出,可以在線監視,但是模塊上面ERR一直亮紅燈,斷開電源重啟就不亮,等一會就紅燈又亮起,這個是什么原因,怎么消除,是模塊的參數沒有設置對嗎?求大神指點一下
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-29 09:13
點選『開關設定』進行內部參數設定

※由於選擇RS485通訊,所以在設定時我們只需設定CH2的參數。(CH1為RS232通訊使用)

※要注意的是,CH1的MODBUS(R)元件分配參數啟動方法要選擇以[使用者設定參數啟動],否則QJ71MB91模塊會有ERROR的狀態出現。


看看是否是上述原因