三菱PLC與EPSON機器人通訊,一個交互大概需要100多ms,就是從我寫入數據開始計時,然后機器人收到后反饋,到我收到反饋數據計時結束。大概就是100多ms。這個通訊速度算快還是算慢。請教一下各位
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 743 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 344 分
在線時間: 585(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-11-05
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-27 08:31
信息太少了,啥通信?遠程IO還是基于通信指令的數據交互?

遠程IO就肯定不太正常了,會影響操作效率的,給機器人一個啟動信號,要100ms以后再響應,太慢了

數據交互和通信方式(網口?串口?)、通信速率(9600?)和程序編寫方式都有關系的,特別是機器人那邊,為通信單獨開了并行任務和把通信寫到主循環中輪詢執行是完全不一樣的。
只是用于數據交互的話,大部分情況下100ms也夠用了吧。。。