圖片:
圖片:
圖片:
之前調試的也是三菱Q系列PLC,今天突然遇到這種情況,程序是廠商提供的,只用調試,一共兩個通訊模塊,一塊已經通訊完成了,另外一塊站信息都設置好了,一共28個站,但是一直ERR亮紅燈,診斷監視一個模塊都不通訊,而且顯示一共有64個站,沒有遇到過這種情況,請各位大佬指教
金蛇郎君czz
車到山前必有路 czz674613079@163.com
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1928 個
工控威望: 7499 點
下載積分: 504 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2019-05-22
最后登錄: 2024-12-22
查看金蛇郎君czz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-26 16:21
撥碼開關沒撥?
樓主留言:
已經撥過了,兩個都是1,另外一個都已經通訊完成了,這個模塊出現這種情況