樓主  發表于: 2023-06-18 21:00
圖片:
求助各位前輩,485BD板和MODBUS 轉4AI4AO模擬量模塊走485通信,現在可以寫入,但是讀取不到數據,直接搞蒙了。請多多指導,謝謝
附件: 485.zip (180 K) 下載次數:31
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
必須贊
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2849 個
工控威望: 3621 點
下載積分: 3525 分
在線時間: 3813(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-01-13
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-18 22:05
1,用兩個定時器,10ms或者1ms循環

2,沒有復位接收完成M8123,
      M8123
-------||----------------------處理接收到數據
                     |
                      |---------------RST M8123

參考我的主題:http://m.24x7lending.com/read-gktid-1755741.html

更改了一些程序,對應說明書還要修改一下。
485.rar (165 K) 下载次数:41
樓主留言:
真誠感謝!
[ 此帖被tingfenghu在2023-06-18 22:39重新編輯 ]
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/