樓主  發表于: 2023-06-09 16:05
我這邊使用步進電機,發現步進電機即使不運行也總是發燙嚴重,之前網上查詢說是電機恒流運行發燙溫度在70-90度屬于正,F(xiàn)象,而最近卻發現友商的設備用的同樣的步進電機卻一點也不發燙,并且他們設備一直在低速運行中,有沒有大佬能解或?這是什么問題?還是哪些設置沒設置好?
daihdn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 231 點
下載積分: 602 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2025-01-13
查看daihdn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-16 08:45
先確認下只是電機發熱嚴重,還是驅動器和電機一起發熱嚴重。
1,確認給步進電機驅動器提供的電源電壓是否合適,是否是在驅動器電源電壓范圍內?
2,通過步進電機驅動器拔碼開關輸出的電流是否與實際電機要求的電流是否合適,最好不要大于電機的額定電流,可以根據實際負載情況進行調節電流大小,并不是越大越好。
3,一般步進電機上有一個拔碼開關用業設置步進電機不運行的時候保持電流是正常輸出電流(拔碼開關所拔的電流)的一半還是全部,最好是一半,這樣可以減小步進電機發熱。
4,確認所配的電機與所帶的負載是否合適,如果負載過大,即電機配小了,電機帶動負載有些力不從心,電機會轉不動,如果是開環步進電機,跟本識別不出來電機丟步,此時電機線圈繞組發熱會比較大,可以通過空轉即不帶負載的情況下試下發熱情況,