有個測量儀器,我需要把的顯示的數,記錄在excel中,接完線,現在的問題是可以調整的是4ma顯示的數和20ma顯示的數,之前儀器設置的是4ma是0,20ma是100
根據Y=KX+b計算出的結果與儀器顯示的結果不一樣,沒辦法我把20ma對應100的數不斷的調小,結果跳到0.8還是不太準備,那邊儀器顯示的電流和我PLC讀到的電流也不一樣,請教各位大哥這種情況怎么處理?用的基恩士KV5000和tp40模擬量模塊
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2435 個
工控威望: 2867 點
下載積分: 4614 分
在線時間: 1208(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2025-01-01
查看libin520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-10 11:53
如果看了模擬量的公式。搞這個就是小case。無論電流范圍起始和對應分辨率。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。