烽火御龍?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 323 點
下載積分: 2759 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2022-09-15
最后登錄: 2025-02-15
查看烽火御龍天?主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-05-29 09:23
圖片:
圖片:
圖片:
FX5U的PLC,最近出現一個問題,我一個項目上,有一臺PLC控制的設備正常情況下不使用,但是因為有一臺川崎六軸機器人與它進行TCP套接字通訊,需要它作為中轉,所以它是在上電的情況下,然后根據現場反應,設備生產完成,整線待料的情況下,這臺作為通訊數據中轉的設備突然伺服報警,報警清除不掉,點開觸摸屏發現所有示教點位+軸的手動/自動/回原速度寄存器里面的數據全部清空,寄存器是用的D600以后的  查看發現D200-D8000都是鎖存類型的,這種是屬于什么問題呀?應該怎么解決?


額  翻看了下各位大佬的回復  我這邊再解釋一下  不是因為套接字通訊的問題  是PLC的數據不知道怎么回事自動清零了

百度搜索了一下  發現和這位前輩遇到的情況差不多  但是這個前輩的帖子沒看到后面的回復了 還有一點不同  他是Q系列的  我是FX系列的
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=397495
[ 此帖被烽火御龍天?023-05-29 10:10重新編輯 ]
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1111 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1168(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2025-02-15
查看wei0212007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-30 18:15
引用
引用第8樓烽火御龍天?023-05-29 10:05發表的 Re:各位大佬! 緊急求助!  關于三菱FX5U PLC :

套接字的程序定型很久沒動了  程序的話 當時這臺機只是在初始化完成狀態  沒有啟動自動程序  相當于掛機在后臺處理套接字通訊而已  然后不知道怎么就莫名其妙的就把PLC數據清零了
這臺設備因為客戶一直沒有試機,現在試機發現當成沒有寫清料程序,最近修改增加了清料程序而已
之前是好的  是最近突然這樣的 但是發生這個事情的時候  我的自動程序都沒運行  不可能是我自動程序有問題呀



下載程序時是不是把軟元件存儲器也勾選了?同時,軟元件存儲器內容又不是最新的,然后數據被覆蓋了。