樓主  發表于: 2023-05-25 17:38
有個伺服電機回原點的方式是原點傳感器中間點,現在的問題是找不到原點,比如原點回歸方向是負方向,在原點傳感器動作完,他找不到原點直到碰到負限位,把原點回歸速度改為原來的四分之一,有時候在原點傳感器動作完,找不到原點又往正方向跑,直到碰到正限位,把原點傳感器的位置動動,能找到原點,但是絲桿一直在抖動有大哥遇到過嗎
[ 此帖被小孟孟在2023-05-30 09:44重新編輯 ]
zq123666
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 475 個
工控威望: 2138 點
下載積分: 21602 分
在線時間: 1044(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2024-11-04
查看zq123666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-25 17:45
降低回零速度,原點信號接入高數輸入口,更換感應器。
[ 此帖被zq123666在2023-05-25 17:53重新編輯 ]
zq123666
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 475 個
工控威望: 2138 點
下載積分: 21602 分
在線時間: 1044(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2024-11-04
查看zq123666的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-05-25 18:14
三菱的話只用過1PG,DOG與Z向接入后設置好參數,沒有遇到這個問題。
引用
引用第2樓小孟孟于2023-05-25 17:55發表的  :

原點速度從20改為5了,原點傳感器也換了,用的位置控制模塊