西門子1200PLC,V90絕對值伺服,使用Sina Pos_DB塊控制,111報文,模式5回原點,將伺服當前位置標定為原點位,執行指令后 已設置參考點標志ON,但斷電再上電后已設置參考點標記是OFF狀態,且報文讀取的伺服位置與斷電前明顯不符。請教各位大師有了解此問題怎么解決的嗎?不勝感謝!要求可以通過程序控制將當前位置設置為原點,斷電再上電回原點完成標記保持ON狀態,伺服讀取位置與實際位置一致(斷電后如有移動,讀取出來的位置也應該是實際的位置)。
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 2871 點
下載積分: 5483 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2024-10-25
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-18 09:47
謝謝指導!用了功能塊38000可以了。
引用
引用第1樓brainy_fa于2023-05-17 09:17發表的  :
MODE 5只是把當前位置改為原點位,這種方式回原點對絕對值跟增量編碼器來說沒有區別。
因為它不會把這個位置的數據記錄下來(不對絕對值編碼器進行校準,也不會寫入伺服放大器ROM),所以斷電后位置不會記憶。


要想實現V90絕對值編碼器的零點校準,官方有三種辦法:
.......
2樓  發表于: 2023-05-21 08:51
不是版本的問題,用這種方式確認掉電不保持。
引用
引用第3樓shitou83于2023-05-18 15:18發表的  :
你的項目PLC版本和設計PLC版本不一致,。