小螞蟻飛飛
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 102 點
下載積分: 379 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2022-03-15
最后登錄: 2024-12-30
查看小螞蟻飛飛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-05-09 14:03
請問一下大家:
現在我做的回原點程序是

1.電機負方向找原點開關,找到后停止.
2.停止后電機正方向向前行走固定距離.
3.再負方向慢速找原點開關.
4.找到后,確定回原點完成.

請問一下大家,這樣回原點每次的回原點精度能不能保證? 有啥利弊?




brainy_fa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 157 點
下載積分: 3053 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2023-04-03
最后登錄: 2025-01-11
查看brainy_fa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-09 15:39
這是普通電機回原點的控制嗎?
可以參考伺服定位回原點的方式。
回原點精度主要受dog搜索速度和PLC掃描周期的影響。
伺服定位是通過高速處理+Z相脈沖來解決這個問題。
自制回原點也可這樣,找到dog后繼續找編碼器Z脈沖并用中斷處理提高精度。
//非標自動化電控方案設計及編程調試
//項目合作 //徐州周邊,方圓500公里皆可 //蘇魯浙豫皖
TEL-  15725207209
EMAIL- shenjm_999@163.com