老鐵沒毛病
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 82 點
下載積分: 369 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2022-09-08
最后登錄: 2024-06-19
查看老鐵沒毛病的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-05-06 11:26
MR-JE-70A  配 HG-KN73J-S100電機,現在走一回就過載,驅動器是單相220供電,如果改為三項220供電,負載能提升嗎,已經增益調整過了。有其他的方法嗎?
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2458 個
工控威望: 3067 點
下載積分: 11523 分
在線時間: 661(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-27
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-05 14:21
可以改成三相220V供電,但是需要更換驅動器,這樣會增加成本不劃算也麻煩,加減速機是個不錯的選擇。
相信自我!