老鐵沒毛病
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 82 點
下載積分: 369 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2022-09-08
最后登錄: 2024-06-19
查看老鐵沒毛病的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-05-06 11:26
MR-JE-70A  配 HG-KN73J-S100電機,現在走一回就過載,驅動器是單相220供電,如果改為三項220供電,負載能提升嗎,已經增益調整過了。有其他的方法嗎?
兜兜有槍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 134 點
下載積分: 308 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2012-05-28
最后登錄: 2024-11-08
查看兜兜有槍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-05 13:16
使用單相AC220V供電時,負載率只有75% 。改完三相還不行就加減速機,再不行 換 SN中慣量