y_fx2000
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 890 點
下載積分: 22204 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2020-08-10
最后登錄: 2025-01-04
查看y_fx2000的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-04-19 16:39
西門子的1200系列cpu做模擬量累積(例如做流量的累積),瞬時流量準確但累積流量不準確,偏差非常大,感覺上是低端cpu時間基準不準確導致的,因為用同樣的編程方法在S7-300和1500系列下又是準確的。不知道各位可否有什么好的解決辦法,請大神指導。
順便說一下我是OB30里面做累積的,循環中斷時間為100ms
工控的淚
飛來山上千尋塔聞說雞鳴見日升不畏浮云遮望眼自緣身在最高層
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 504 點
下載積分: 293 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2015-04-10
最后登錄: 2025-01-03
查看工控的淚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-21 11:22
程序累計量比實際累計量少50%。
飛來山上千尋塔,

聞說雞鳴見日升。

不畏浮云遮望眼,

自緣身在最高層