樓主  發表于: 2023-04-18 22:07
圖片:
圖片:
臺達EH3和觸摸屏通訊,貌似一切正常,實則暗流涌動,不知什么時候就來一下,鏈路:link通信超時!,有時候很長時間都正常,有時候不經意就來一下,毫無章法,嚴重影響工廠生產,甚至換過PLC,換過線,檢查過接地,檢查過電源,根本解決不了問題,也有可能電源的干擾,因為放電腦在電箱附近聯機PLC,沒有外接鼠標的情況下電腦根本無法正常工作,現在想個毛招,用錫紙包裹通信線,因為下班了沒人在沒有測試,如圖,發來讓大家看看有什么辦法能夠消除這種諧波干擾,說明一下通信線長5米,不清楚有沒有帶屏蔽,是否雙絞線
人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
小地主22
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 571 點
下載積分: 1710 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2020-04-30
最后登錄: 2024-11-06
查看小地主22的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-19 11:26
引用
引用第1樓l83438797于2023-04-18 22:58發表的  :
干擾這個問題確實比較麻煩,最近遇到一個切身案例:三菱CC-Link的某一站頻繁閃斷,初次懷疑是接地不良,然后在報錯站檢查發現遠程IO模塊為新加模塊,沒有接-接地線,于是用了一根約0.3的線做了接地,后來好了一段時間,但是后來又出現了。于是懷疑終端電阻不是原裝的,可能有問題。又原裝電阻不小心弄丟了,用了一個120歐的(原裝110歐),測試更差了。后來狠心檢查所有電箱。發現很多IO模塊都沒接地,個別電箱整個都沒有接地線。然后果斷把方便加接地的都加了一遍。接地線也換成比較粗的那種,后來才算根除了這個問題。所以接地能做就盡量做到最好,這樣留后患的概率小很多。

cc-link最好使用專用的CClink線纜。我們之前用普通電纜碰到強干擾源(高頻加熱爐)也是頻繁的斷線。穿鐵管加電阻什么的都沒用。后來買了一卷專用的cclink線纜換上就好了