zhuyongxiong
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 643 個
工控威望: 4482 點
下載積分: 3656 分
在線時間: 445(小時)
注冊時間: 2017-05-05
最后登錄: 2024-11-06
查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-04-18 22:07
圖片:
圖片:
臺達EH3和觸摸屏通訊,貌似一切正常,實則暗流涌動,不知什么時候就來一下,鏈路:link通信超時!,有時候很長時間都正常,有時候不經意就來一下,毫無章法,嚴重影響工廠生產,甚至換過PLC,換過線,檢查過接地,檢查過電源,根本解決不了問題,也有可能電源的干擾,因為放電腦在電箱附近聯機PLC,沒有外接鼠標的情況下電腦根本無法正常工作,現在想個毛招,用錫紙包裹通信線,因為下班了沒人在沒有測試,如圖,發來讓大家看看有什么辦法能夠消除這種諧波干擾,說明一下通信線長5米,不清楚有沒有帶屏蔽,是否雙絞線
人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
ckliushx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 124 點
下載積分: 546 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-09-06
最后登錄: 2024-04-25
查看ckliushx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-19 13:29
1、縮短通訊線
2、2端各加232-485轉換模塊
3、降低通訊速度

可以試試看哪個效果好