圖片:
圖片:
臺達EH3和觸摸屏通訊,貌似一切正常,實則暗流涌動,不知什么時候就來一下,鏈路:link通信超時!,有時候很長時間都正常,有時候不經意就來一下,毫無章法,嚴重影響工廠生產,甚至換過PLC,換過線,檢查過接地,檢查過電源,根本解決不了問題,也有可能電源的干擾,因為放電腦在電箱附近聯(lián)機PLC,沒有外接鼠標的情況下電腦根本無法正常工作,現在想個毛招,用錫紙包裹通信線,因為下班了沒人在沒有測試,如圖,發(fā)來讓大家看看有什么辦法能夠消除這種諧波干擾,說明一下通信線長5米,不清楚有沒有帶屏蔽,是否雙絞線